夏天一到,空调成了续命神器。但你有没有过这种经历:把温度调到 26 度,凉风还没吹多久,一股酸臭味先飘了出来。洗滤网、擦风口,折腾一通,味道照旧。更让人崩溃的是,哪怕是刚装的新空调,也一样会臭。有人说是霉菌,有人说是排水管,但真相,可能比你想象的离谱得多。今天,我们就来理一理这个「26 度魔咒」。
文末有「划重点」总结👇
网友称空调开到 26 度就发酸臭味,新空调也会这样,这是真的吗?臭味的来源是什么?
是真的。
空调开到 26℃就酸臭,无关空调新旧,无关空调品牌,也无关空调的干净与否。
真要细究这件事,还是很有乐子的。
2019 年吧,某空调品牌的几个工程师,发表了一篇论文,发表在《河南科技》2019 年第四期。
看到后面,你就知道为什么我不露出作者姓名及工作单位了。
工程师们发现,2010 年以来,使用自家产品的「三新」用户,对空调异味的投诉率越来越高。
异味集中在三种,鱼腥味、汗酸味、腐臭味。
三新用户指的是,新空调、新装机、新房子,是理论上最不应该投诉空调异味的客户群。
通过客户的反馈和维修师傅的调研,异味主要是在空调制冷模式工作了一段时间产生,或者在变频空调室内温度达到设定温度,室外机停止工作时产生。
工程师们把被问题样机进行常规清洗,再重新装配通电。
然后呢,模拟投诉客户的使用方法,先把空调的温度设置在 16-23℃制冷 30 分钟,室温降下来后,再将空调的温度调到送风模式,25-28℃送风 5-20 分钟。
结果是,不同样机、不同批次实验人员,均反馈空调异味,成功复现客户投诉的情况。
随着工程师们的调查,他们把三新空调产生异味的原因归咎于亲水铝箔。
本质上,空调其实是「搬运工」,在需要加热时,把室外热量搬运进室内,需要制冷时,把室内的热量搬运到室外,以制冷为例:
压缩机耗电做功,使低温低压的冷媒气体变成高温高压的气体。
冷凝器向空气释放热量,让气态的冷媒变为液态。
膨胀阀降低冷媒的压力,调整冷媒的流量。
蒸发器从室内吸收热量,使制冷剂蒸发成为低温低压的气体。
如此往复,空调就能以冷媒为载体,把室内的热量不断地搬到室外。
而亲水铝箔,就在空调室内机的蒸发器上。
它的作用是利用其亲水性,保证蒸发器散热器片上的水分能够按方向流走,保证散热器的散热效果。
简言之,亲水铝箔就是铝箔经过脱脂、水洗、干燥等工艺后,再喷涂上耐腐蚀层和亲水性涂层。
亲水铝箔使用的有机涂料,主要成分为丙烯酸树脂。
丙烯酸树脂溶液添加固化剂、助剂水调配成涂料,涂料固化完成后形成涂层。
丙烯酸树脂由不同的丙烯酸类单体合成,丙烯酸类单体的气味很大,主要是刺激性的臭味。
聚丙烯酸
一般来说,涂料厂家在合成树脂时会监测单体含量,保证树脂中几乎无丙烯酸类单体残留,降低涂料的味道。
即使有少量残留,在喷涂上铝箔并烤漆的过程中,这些单体也会挥发掉。
但如果涂料不合格、上漆工艺不达标,那丙烯酸类单体及其臭味就被保留下来了。
另外,亲水涂层没能完全固化,意味着亲水层应有的功效也没了,散热片上的冷凝水更容易蓄积,与附着在上面的污物一起发霉产生更浓烈的臭味。
当然,也不完全是亲水铝箔的锅。
当空调在制冷模式下,蒸发器上的冷凝水一直接触冷源,能够保持液态,在液态的过程中,冷凝水能够溶解空气中的一些细菌及他们的代谢产物。
当失去冷源,冷凝水混合着有异味的物质开始蒸发,异味也会扩散出来。
原因是 26℃是最容易达到的室温,也是大家最常设置的室温。
当空调制冷达到目标室温时,压缩机停止工作,自动进入送风模式。
在送风模式下,不合格亲水铝箔的刺激性气味在常温风中更容易被使用者感知。
与此同时,蒸发器上的冷凝水失去冷源,开始蒸发,这类冷凝水通常与各种菌落及其代谢物混合,加剧了酸臭味。
然后呢,就有了「空调开到 26 度就发酸臭味,新空调也会这样」的说法。
该论文发表的一段时间后,有关这篇论文的所有电子资源都被下架了。
想来也可以理解,自家工程师一通研究,实锤了自家产品有明确的质量问题,还把这发现发表了出来,换谁都得急。
也有可能,是他们发现了冷凝水在送风模式下蒸发的问题,觉得这篇文章根基不稳,自动申请了下架。
行业内还是有记忆的,这件事时不时还会被友商拿来鞭尸:
根据大家的表述,看来是有不少品牌的空调会有这种烦恼,这类情况不局限于单一品牌。
因为蒸发器送风模式冷凝水蒸发的情况,普遍存在。
对于一开到 26°制冷就发酸发臭的空调,在确认清洗过后问题依旧,有以下解决办法。
一、每次使用空调制冷后,主动调整为送风模式,待出风变成常温后吹个 10 分钟再关机,充分干燥蒸发器,这一点对汽车空调异味同样有效,熄火前关掉 A/C,让出风慢慢变成常温;
二、尝试售后更换碱性铝箔的蒸发器;
三、认栽多花钱,只要空调温度调得够低,制冷就能一直持续,进不了送风就不会往屋里灌臭味;
四、换装有自清洁功能的空调,大概率可以降低异味的出现。
以上。
空调 26 度出酸臭味,是有科学依据的,也有专门的论文发表。比如下面这篇文章就通过实验分析了空调关键异味化合物及温度设定值对异味的影响。
空调臭味的研究论文
先说结论:大家提到的那股像脏袜子泡螺蛳粉的酸臭味,很多时候跟霉菌关系不大,而是蒸发器上的防腐和亲水涂层在温暖潮湿时不断水解和挥发,进而释放出乙酸等挥发性有机酸;而 26 ℃ 正好是最容易让这些味道集中爆发的运行区间。而且,高温设定加剧异味,26°C 酸臭味剧增,28°C 时酸臭味更强。
下面展开说说。
空调的核心就是让一种液体在机器里反复 「压缩—冷凝—节流—蒸发」,不停变成气体又变回液体,顺带把热量抓起来扔到窗外。这中间设计四个主要部件,压缩机首先把制冷剂压成高温高压的气体,之后,,就是室外机,把高温的制冷剂吹凉,让它变成高压液体并把热量丢给室外空气,然后给液体降压,压力骤减,温度自然就瞬间变低,最后降温后冰冷的液体在蒸发器里快速吸热,变回气体,同时把房间里的热量带走。
这四个主要部件里,跟这个臭味相关的就是最后的蒸发器。
空调翅片式蒸发器模块
考虑到导热快以及容易加工,蒸发器翅片多用铝或镀锌板。而为了在高湿度和高盐分的环境里提高其耐用度,同时又要让冷凝水能快速铺展并流走,厂家要给翅片刷两层涂层:一层是防腐涂层,一层是亲水涂层。
这些涂层在生产时需要 乙酸乙酯、丁酯、、乙酸 等溶剂和催化剂来降低黏度,并调整反应速率。即便出厂前高温固化,仍不可避免地留下痕量残留溶剂和未反应完的酯键。发表专利实测显示,翅片里只要残留 0.01 mg g⁻¹ 级别的乙酸,就能被人鼻子轻松捕捉到酸味,如下图 。
横轴是乙酸的含量;纵轴是异味强度
有三个途径:
第一个就是直接挥发。
挥发遵循亨利定律,即温度越高,分压越低,越容易「跑」到空气里,想想夏天喝可乐,冷饮中的气泡更稳,热汤里的气泡更活跃,就是这个道理。
根据发表文章《Odor from Building Air Conditioners: Emission Characteristics, Odor Compounds and Influencing Factors》的测试,当蒸发器从 7 ℃ 升到 25 ℃,乙酸乙酯、异丙醇的饱和蒸气压成倍攀升,先闻到的往往是指甲油般的「稀释剂味」。
第二个是酯键水解生酸。
亲水涂层里的酯基遇水会缓慢水解:
CH₃COOR + H₂O → CH₃COOH(乙酸) + ROH(醇)
温度每升 10 ℃,水解速率大约翻一倍;再加一层「弱酸催化」,反应更积极。
于是盘管一升温,冷凝水尚未蒸干,乙酸就源源不断蹦出来。
下图是上述文章的实测结果,注意红框里的温度,对应右侧的纵轴——异味强度(OI,odor intensity),在 24°C 的时候:酸臭味几乎不可察(OI<1);在 26°C 的时候,OI 骤升至 3.5;当温度 28°C 的时候,OI 达 4(TVOC 浓度最高)。
酸臭味随温度变化的实测结果
另外,文章里还提到了定频空调的异味强于变频空调。
下图是四款空调的异味测试结果,主要关注 acidic,#1-#3 都是定频空调(CFAC),酸臭味强度 OI=3-4(强),#4 是变频空调,酸臭味强度 OI=2-3(弱于定频)。
定频空调对比变频空调
最后,细菌也是异味的原因之一,但是并没有上述原因影响明显。空调内部温暖潮湿的确容易滋生微生物,它们啃食灰尘与有机膜,继续产生挥发性脂肪酸,也会产生异味。
首先,要说明,空调控温是通过开—停不断循环实现的。
制冷阶段,压缩机工作,室温大于设定温度,蒸发器温度可以在 6-8 ℃,这时候低温抑制挥发,冷凝水不断冲刷,空调基本没有味道。
而送风阶段,压缩机停止工作,室温约等于设定温度,蒸发器温度 20-30 ℃,高湿,溶剂和乙酸加速挥发,水解最快,酸臭味集中涌出。
把温度设在 24-25 ℃ 时,压缩机长时间连续运行,蒸发器一直冰冷;而调到 26 ℃后,室内达到设定值就频繁停机送风,盘管迅速回暖。研究表明,冷却设定温度越高,冷凝水里亲水型臭气分子释放得越快,乙酸浓度显著上升。
所以你体会到的「26 ℃ 魔咒」,本质是 暖-凉切换节奏 让臭气有了集中逃逸窗口。
所以,宁可 24 ℃ 持续制冷,也比 26 ℃ 频繁停机更省鼻子。
评论区有人提到:「这种臭味长期下来对人体有没有不良影响?」
这也是我比较关心的问题。大多数家庭空调里检测到的乙酸等挥发类有机酸,浓度远低于职业安全限值,通常达不到毒害的水平。也就是说,容易被熏到,但是不易被伤到。
怎么说呢?乙酸的气味阈值极低,有文章提到了乙酸的气味阈值是 6 ppb 就能被闻见,1 ppb 是一个很小的单位,即:parts per billion,等于 1/1 000 000 000 = 10⁻⁹(0.000 000 1 %)。
而乙酸的职业暴露限值是 10 ppm(parts per million,1 ppm = 1/1 000 000),与之相比,家用空调乙酸等的实测区间在 10 ppb – 0.3 ppm,这是远小于职业安全限值的。所以,空调的这个臭味虽然闻着呛鼻,但并不代表化学剂量超标。
上面说的都是针对普通人,这里还是必须要提到敏感人群,比如有哮喘,过敏,及免疫力低的,还是要格外注意。